「소방시설공사업법 시행령」상 상주 공사감리를 해야 하는 대상으로 옳은 것만을 <보기>에서 상세 페이지
1[소방공무원 소방관계법규] 24년 1회차
「소방시설공사업법 시행령」상 상주 공사감리를 해야 하는 대상으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?
<보 기>
ㄱ. 연면적 3만 제곱미터인 의료시설
ㄴ. 지하층을 포함한 층수가 20층이고 1,000세대인 아파트
ㄷ. 연면적 1만 제곱미터인 복합건축물
ㄹ. 연면적 2만 제곱미터인 판매시설
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄹ
4
ㄷ, ㄹ
해설
상주 공사감리 대상은 ㄱ, ㄴ이다.
상주 공사감리는 연면적 3만제곱미터 이상(아파트는 제외)인 특정소방대상물의 소방시설 공사와, 지하층을 포함한 층수가 16층 이상이면서 500세대 이상인 아파트의 소방시설 공사 두 가지뿐이다.
연면적 3만제곱미터인 의료시설은 아파트가 아니면서 면적 요건을 충족하고, 지하층 포함 20층·1,000세대 아파트는 층수와 세대수 요건을 모두 넘어선다.
- 연면적 1만제곱미터인 복합건축물 — 3만제곱미터에 미달해 일반 공사감리 대상
- 연면적 2만제곱미터인 판매시설 — 역시 3만제곱미터에 미달
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.