다음에 해당하는 스프링클러설비는?가압송수장치에서 폐쇄형스프링클러헤드까지 배관 상세 페이지
1[소방공무원 소방학개론] 15년 1회차
다음에 해당하는 스프링클러설비는?가압송수장치에서 폐쇄형스프링클러헤드까지 배관 내에 항상 물이 가압되어 있다가 화재로 인한 열로 폐쇄형스프링클러헤드가 개방되면 배관 내에 유수가 발생하여 작동하게 되는 설비
1
습식 스프링클러설비
2
건식 스프링클러설비
3
준비작동식 스프링클러설비
4
일제 살수식 스프링클러설비
해설
1차측과 2차측 배관 전체가 항상 가압수로 차 있는 습식 스프링클러설비의 정의다.
제시문의 핵심은 "가압송수장치에서 폐쇄형 헤드까지 배관 내에 항상 물이 가압"과 "헤드가 개방되면 배관 내에 유수가 발생"이다. 이 물의 흐름을 유수검지장치(알람밸브)가 감지해 경보를 울리고 펌프를 기동시킨다.
- 건식은 2차측 배관에 압축공기가 채워져 있어 헤드가 열려도 공기가 빠진 뒤에야 물이 나가므로 방수가 지연된다.
- 준비작동식은 2차측이 대기압이고 감지기 동작과 헤드 개방이 모두 있어야 방수된다.
- 일제살수식은 개방형 헤드를 쓰므로 "폐쇄형 헤드가 개방되면"이라는 설명 자체가 성립하지 않는다.