모두CBT

화염의 직경이 0.1m인 화원의 중심으로부터 1m 떨어진 물체에 전달되는 복사열유속[kW/ 상세 페이지

1[소방공무원 소방학개론] 24년 1회차
화염의 직경이 0.1m인 화원의 중심으로부터 1m 떨어진 물체에 전달되는 복사열유속[kW/m2]은? (단, 화염의 열방출률은 120kW, 총 열방출에너지 중 복사된 열에너지 분율은 0.5, 원주율은 3으로 계산한다.)
1
3.5
2
4.0
3
4.5
4
5.0
해설

화원 중심에서 1m 떨어진 지점에 전달되는 복사열유속은 5.0kW/m²이다.

점열원으로 가정한 복사열유속 공식은 q=XrQ˙4πr2q''=\dfrac{X_r \cdot \dot{Q}}{4\pi r^2}이다.

열방출률 120kW, 복사분율 0.5, 거리 1m, 원주율 3을 대입하면 q=0.5×1204×3×12=6012=5.0kW/m2q''=\dfrac{0.5\times120}{4\times3\times1^2}=\dfrac{60}{12}=5.0\,\mathrm{kW/m^2}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.