모두CBT

소독에 의한 불활성화율 계산에 관한 설명이다. 다음 ( )에 들어갈 숫… | [정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차

소독에 의한 불활성화율 계산에 관한 설명이다. 다음 ( )에 들어갈 숫자는?

추적자시험을 통해 실제로 소독제의 접촉시간을 측정하는 때에는 접촉시간을 측정하기 위해 최초 소독제 주입지점에 투입된 추적자의 ( )%가 정수지유출지점 또는 불활성화비의 값을 인정받은 지점으로 빠져 나올 때까지의 시간을 접촉시간으로 한다.

1
10
2
20
3
50
4
90
해설

빈칸에 들어갈 숫자는 10이며, 이렇게 정한 접촉시간을 T10이라 한다.

소독능(CT) 계산에 쓰는 접촉시간은 물이 정수지에 머문 평균 체류시간이 아니라, 단락류(short-circuiting)를 반영한 보수적인 값을 쓴다. 즉 최초 소독제 주입지점에 투입한 추적자 중 10%가 유출지점에 도달하기까지 걸린 시간을 접촉시간으로 본다.

이 시점에는 추적자의 90%가 아직 조 안에 남아 있으므로 물의 대부분은 그보다 오래 소독제와 접촉한 셈이 되어 소독능을 과대평가하지 않는 안전측 값이 된다. 평균 체류시간이나 50% 도달 시간을 쓰면 흐름이 고르지 못한 정수지에서 실제보다 소독 효과를 크게 계산하게 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.