모두CBT

다음 조건의 소독공정에서 소독능계산값(CT계산값)은?정수지 사용용량: … | [정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차

다음 조건의 소독공정에서 소독능계산값(CT계산값)은?

  • 정수지 사용용량: 20,000㎥
  • 시간당 최대통과유량: 4,000㎥/h
  • 잔류소독제 농도: 1.0mg/L
  • 장폭비에 따른 환산계수: 0.4
1
80
2
100
3
120
4
140
해설

주어진 조건의 소독능계산값(CT계산값)은 120이다.

먼저 정수지의 이론적 체류시간을 구한다.
T=20,000 m34,000 m3/h=5 h=300 minT=\dfrac{20{,}000\ \mathrm{m^{3}}}{4{,}000\ \mathrm{m^{3}/h}}=5\ \mathrm{h}=300\ \mathrm{min}

실제 정수지에는 단락류가 생기므로 장폭비에 따른 환산계수 0.4를 곱해 유효접촉시간으로 보정한다.
T10=300 min×0.4=120 minT_{10}=300\ \mathrm{min}\times0.4=120\ \mathrm{min}

소독능은 잔류소독제 농도와 유효접촉시간의 곱이므로
CT=1.0 mg/L×120 min=120 mg⋅min/LCT=1.0\ \mathrm{mg/L}\times120\ \mathrm{min}=120\ \mathrm{mg\cdot min/L}
환산계수를 빠뜨리고 300분을 그대로 쓰면 값이 300이 되므로 단락류 보정을 반드시 반영해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.