염소주입제어 방식이 아닌 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 1회차
염소주입제어 방식이 아닌 것은?
1
정압력운전제어
2
수동정량제어
3
유량비례제어
4
캐스케이드제어
해설
염소주입제어 방식은 목표 주입량을 사람이 직접 설정하는 수동정량제어, 처리유량에 비례해 주입하는 유량비례제어, 유량과 잔류염소농도를 함께 반영하는 캐스케이드(복합비례)제어 등으로 분류된다.
정압력운전제어는 배수펌프 등의 압력 유지를 위한 운전제어 방식이지 염소 주입량을 결정하는 제어 방식이 아니므로 염소주입제어 방식에 해당하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.