할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준 상 방호구역에 과압배출구를 설치하는 경우 검토할 내용에 해당하는 것을 모두 고른 것은?
- ㄱ. 방호구역 체적
- ㄴ. 방호구역의 최대허용압력
- ㄷ. 소화약제 방출시의 최고압력
- ㄹ. 설계농도 유지시간
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄴ, ㄷ
3
ㄱ, ㄷ, ㄹ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설
과압배출구 설치를 위해 검토해야 하는 것은 방호구역의 최대허용압력과 소화약제 방출시의 최고압력 두 가지다.
할로겐화합물 및 불활성기체소화약제는 매우 짧은 시간에 방출되므로 밀폐된 방호구역에 과(부)압이 생겨 벽체·문·천장이 손상될 수 있다. 그래서 기준은 다음 네 가지를 검토해 과압배출구를 설치하도록 정하고 있다.
- 방호구역 누설면적
- 방호구역의 최대허용압력
- 소화약제 방출시의 최고압력
- 소화농도 유지시간
제시된 항목을 이 네 가지와 대조하면 다음 둘은 해당하지 않는다.
- 방호구역 체적 — 소화약제량 산정에 쓰이는 값이며, 과압배출구 검토 항목에 들어가는 것은 방호구역 누설면적이다.
- 설계농도 유지시간 — 기준이 검토 항목으로 정한 표현은 소화농도 유지시간이다.