모두CBT

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준 상 방호구역에 과압… | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준 상 방호구역에 과압배출구를 설치하는 경우 검토할 내용에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

  • ㄱ. 방호구역 체적
  • ㄴ. 방호구역의 최대허용압력
  • ㄷ. 소화약제 방출시의 최고압력
  • ㄹ. 설계농도 유지시간
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄴ, ㄷ
3
ㄱ, ㄷ, ㄹ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설

과압배출구 설치를 위해 검토해야 하는 것은 방호구역의 최대허용압력과 소화약제 방출시의 최고압력 두 가지다.

할로겐화합물 및 불활성기체소화약제는 매우 짧은 시간에 방출되므로 밀폐된 방호구역에 과(부)압이 생겨 벽체·문·천장이 손상될 수 있다. 그래서 기준은 다음 네 가지를 검토해 과압배출구를 설치하도록 정하고 있다.

  • 방호구역 누설면적
  • 방호구역의 최대허용압력
  • 소화약제 방출시의 최고압력
  • 소화농도 유지시간

제시된 항목을 이 네 가지와 대조하면 다음 둘은 해당하지 않는다.

  • 방호구역 체적 — 소화약제량 산정에 쓰이는 값이며, 과압배출구 검토 항목에 들어가는 것은 방호구역 누설면적이다.
  • 설계농도 유지시간 — 기준이 검토 항목으로 정한 표현은 소화농도 유지시간이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.