모두CBT

소방시설의 내진설계 기준상 교차배관 및 수평주행배관에 설치되는 행가가 … | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차

소방시설의 내진설계 기준상 교차배관 및 수평주행배관에 설치되는 행가가 일정기준을 모두 만족하는 경우 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않을 수 있다. 그 기준에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

  • ㄱ. 지진계수(Cp) 값이 0.5 이하일 것
  • ㄴ. 수평주행배관의 구경은 150 mm 이하이고, 교차배관의 구경은 100 mm 이하일 것
  • ㄷ. 배관에 설치된 모든 행가의 70 % 이상이 건축물 구조부재 고정점으로부터 배관 상단까지의 거리가 150 mm 이내일 것
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄷ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ
해설

기준에 해당하는 것은 지진계수 조건과 배관 구경 조건이다.

내진설계 기준은 교차배관·수평주행배관의 행가가 아래를 모두 만족할 때 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 생략할 수 있게 한다.

  • 건축물 구조부재 고정점으로부터 배관 상단까지의 거리가 150 mm 이내일 것
  • 배관에 설치된 모든 행가의 75 % 이상이 위 거리 기준을 만족할 것
  • 지진계수(Cp) 값이 0.5 이하일 것
  • 수평주행배관 구경 150 mm 이하, 교차배관 구경 100 mm 이하일 것

따라서 지진계수와 배관 구경에 관한 두 서술은 기준 그대로다. 반면 거리 기준을 만족해야 하는 행가의 비율은 75 % 이상이므로, 70 % 이상이라고 한 서술은 기준과 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.