이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준상 배관의 구경은 이산화탄소 소화약제… | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차
이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준상 배관의 구경은 이산화탄소 소화약제의 소요량이 기준에 따른 시간 내에 방 출될 수 있는 것으로 해야 한다. ( )에 들어갈 내용으로 옳 은 것은?
전역방출방식에 있어서 종이, 목재, 석탄, 섬유류, 합성수지류 등 심부화재 방호대상물의 경우에는 ( ㄱ )분, 이 경우 설계농도가 ( ㄴ )분 이내에 ( ㄷ ) %에 도달해야 한다.
1
ㄱ: 5, ㄴ: 1, ㄷ: 30
2
ㄱ: 5, ㄴ: 2, ㄷ: 20
3
ㄱ: 7, ㄴ: 1, ㄷ: 20
4
ㄱ: 7, ㄴ: 2, ㄷ: 30
해설
빈칸에 들어갈 값은 차례로 7분, 2분, 30%이다.
이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준은 배관 구경을 약제 소요량이 정해진 시간 안에 방출될 수 있는 크기로 정하도록 하고, 전역방출방식의 방출시간을 화재 성상에 따라 나눈다.
- 가연성 액체·가연성 가스 등 표면화재 방호대상물: 1분
- 종이·목재·석탄·섬유류·합성수지류 등 심부화재 방호대상물: 7분, 다만 설계농도가 2분 이내에 30%에 도달할 것
- 국소방출방식: 30초
심부화재는 가연물 내부까지 파고든 불씨를 오래 질식시켜야 하므로 총 방출시간을 길게 주되, 초기 소화력을 확보하려고 2분 이내 30% 도달이라는 단서를 함께 둔 것이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.