공동현상을 피하기 위하여 고려해야하는 항목으로 옳은 것 을 모두 고른 … | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차
공동현상을 피하기 위하여 고려해야하는 항목으로 옳은 것 을 모두 고른 것은?
- ㄱ. 흡입수조의 형상과 치수는 흐름에 과도한 편류 또는 와류가 생기지 않도록 계획하여야 한다.
- ㄴ. 계획토출량보다 현저하게 벗어나는 범위에서의 운전은 피해야 한다.
- ㄷ. 펌프의 설치 위치를 가능한 높게 한다.
1
ㄱ
2
ㄱ, ㄴ
3
ㄴ, ㄷ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ
해설
공동현상 방지 항목으로 옳은 것은 흡입수조의 형상·치수 계획과 계획토출량을 크게 벗어난 운전 회피 두 가지다.
공동현상은 펌프 흡입측 압력이 물의 포화증기압 이하로 떨어질 때 기포가 생겨 발생하므로, 대책의 핵심은 유효흡입수두를 키우고 흡입측 압력강하를 줄이는 데 있다.
- 흡입수조에 편류나 와류가 생기면 흡입구로 공기가 빨려 들어가고 국부 압력이 급강하하므로, 수조의 형상과 치수를 와류가 생기지 않도록 계획해야 한다.
- 계획토출량을 크게 벗어난 대유량 운전은 흡입관 유속과 마찰손실을 키워 흡입측 압력을 떨어뜨리므로 피해야 한다.
- 펌프 설치 위치를 높게 하면 흡입양정이 커져 흡입측 압력이 더 낮아지므로 공동현상이 촉진된다. 오히려 수원에 가깝게 낮게 설치해 흡입양정을 줄이는 것이 정석이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.