모두CBT

가스누설경보기의 화재안전기술기준상 일산화탄소 분리형 경보기 설치기준으로… | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차

가스누설경보기의 화재안전기술기준상 일산화탄소 분리형 경보기 설치기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

  • ㄱ. 탐지부는 가스연소기의 중심으로부터 직선거리 9 m 이내에 1개 이상 설치해야 한다.
  • ㄴ. 수신부의 가스누설 경보음향의 크기는 수신부로부터 1 m 떨어진 위치에서 음압이 70dB 이상일 것
  • ㄷ. 수신부의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.7m 이상 1.5m 이하인 장소에 설치할 것
  • ㄹ. 탐지부는 천장으로부터 탐지부 하단까지의 거리가 0.3 m 이하가 되도록 설치한다.
1
ㄱ, ㄷ
2
ㄴ, ㄹ
3
ㄱ, ㄴ, ㄹ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설

경보음향 크기가 70dB 이상이라는 것과 탐지부 하단까지의 거리가 0.3 m 이하라는 것만 기준에 맞고, 나머지 두 가지는 수치가 어긋난다.

일산화탄소 분리형 경보기의 수신부는 수신부로부터 1 m 떨어진 위치에서 음압 70dB 이상이어야 하고, 탐지부는 천장으로부터 탐지부 하단까지의 거리가 0.3 m 이하가 되도록 설치한다.

  • 수신부 조작 스위치 높이는 0.7 m가 아니라 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하여야 한다.
  • 가스연소기 중심으로부터의 직선거리 규정은 가연성가스 경보기 탐지부에 적용되는 것으로 8 m 이내이며, 9 m라는 수치는 기준에 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.