모두CBT

누전경보기의 변류기 절연저항시험을 할때,직류 500V의 절연저항계로 측정 상세 페이지

누전경보기의 변류기 절연저항시험을 할때,

직류 500V의 절연저항계로 측정시험을 할 경우, 5MΩ 이상이어야 하는

절연저항 3가지를 적으시오. ---<빈출>----

해설

1. 절연된 1차 권선과 2차 권선 간의 절연저항

2. 절연된 1차 권선과 외부금속부 간의 절연저항

3. 절연된 2차 권선과 외부금속부 간의 절연저항