모두CBT

누전경보기에 사용되는 변류기의 1차 권선과 2차 권선 간의절연저항측정에 상세 페이지

누전경보기에 사용되는 변류기의 1차 권선과 2차 권선 간의

절연저항측정에 사용되는 측정기구와 측정된 절연저항의 양부에 대한

기준을 설명하시오.


- 측정기구

- 양부 판단기준

해설

- 측정기구 : 직류 500V 절연저항계

- 양부 판단기준 : 5MΩ 이상

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.