모두CBT

동작 시간에 따른 보호 게전기의 분류와 이에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기철도기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기철도기사 필기] 21년 1회차
동작 시간에 따른 보호 게전기의 분류와 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
순한시 계전기는 설정된 최소동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작한다.
2
반한시 계전기는 동작시간이 전류값의 크기에 따라 변하는 것으로 전류값이 클수록 느리게 동작하고 반대로 전류값이 작아질수록 빠르게 동작하는 계전기이다.
3
정한시 계전기는 설정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작 전류의 크기와는 관계없이 항상 일정한 시간 후에 동작하는 계전기이다.
4
반한시·정한시 계전기는 어느 전류값까지는 반한시성이지만 그 이상이 되면 정한시로 동작하는 계전기이다.
해설

보호 계전기의 동작 시간 특성을 구분하는 문항으로, 정답은 2번입니다. 반한시 계전기는 전류값이 클수록 빠르게 동작하고 작을수록 느리게 동작하는 특성을 가지는데, 보기 2번은 이를 정반대로 설명하고 있습니다. 순한시(1번)는 설정값 이상의 전류에서 즉시 동작하고, 정한시(3번)는 전류값 크기와 무관하게 일정 시간 후 동작하며, 반한시·정한시(4번)는 저전류 구간에서는 반한시로, 고전류 구간에서는 정한시로 동작하는 특성이 맞습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.