뒤진역률 80[%]로 전부하 운전중의 3상 100[KVA], 3000/200[V] 변압기의 저압측 선전류 중에 포함되는 무효 전류는 대략 몇[A] 인가?
1
100
2
125
3
173
4
250
해설

3상 100kVA 변압기의 저압측 선전류 중 무효분은 약 173A로 계산된다.

저압측(200V) 선전류는 I2=100,0003×200≈288.7 AI_2 = \dfrac{100{,}000}{\sqrt3 \times 200} \approx 288.7\,\mathrm{A}이다.

역률이 뒤진 80%이므로 sin⁡θ=0.6\sin\theta = 0.6이고, 무효전류는 I2sin⁡θ=288.7×0.6≈173 AI_2\sin\theta = 288.7 \times 0.6 \approx 173\,\mathrm{A}이다.