10[KVA], 2000/100[V] 변압기의 1차 환산 등가 임피던스가 6.2+j7[Ω]이라면 퍼센트 임피던스 강하는 약 몇 [%]인가?
1
약 9.4
2
약 2.35
3
약 6.75
4
약 8.35
해설
1차 환산 등가임피던스의 크기와 1차 정격전류를 이용하면 퍼센트임피던스강하는 약 2.35%로 계산된다.
1차 정격전류는 이다.
임피던스 크기는 이므로 전압강하는 이다.
따라서 가 된다.