모두CBT
공급전압을 일정하게 하였을 때 변압기의 와전류 손은?
주파수의 제곱에 비례
주파수에 비례
주파수에 반비례
주파수에 무관계
변압기의 유기기전력은 V=4.44fNBmAV = 4.44 f N B_m AV=4.44fNBmA (AAA: 철심 단면적)이므로, 공급전압 VVV가 일정하면 Bm∝1fB_m \propto \dfrac{1}{f}Bm∝f1로 반비례한다.와전류손은 Pe∝f2Bm2P_e \propto f^2 B_m^{2}Pe∝f2Bm2이므로 Bm∝1/fB_m \propto 1/fBm∝1/f를 대입하면 Pe∝f2×(1/f)2=1P_e \propto f^2 \times (1/f)^2 = 1Pe∝f2×(1/f)2=1, 즉 주파수와 무관하게 일정해진다.
변압기의 유기기전력은 V=4.44fNBmAV = 4.44 f N B_m AV=4.44fNBmA (AAA: 철심 단면적)이므로, 공급전압 VVV가 일정하면 Bm∝1fB_m \propto \dfrac{1}{f}Bm∝f1로 반비례한다.
와전류손은 Pe∝f2Bm2P_e \propto f^2 B_m^{2}Pe∝f2Bm2이므로 Bm∝1/fB_m \propto 1/fBm∝1/f를 대입하면 Pe∝f2×(1/f)2=1P_e \propto f^2 \times (1/f)^2 = 1Pe∝f2×(1/f)2=1, 즉 주파수와 무관하게 일정해진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.