유도전동기를 기동하여 를 Y로 전환 했을 때 토크는 몇배가 되는가?
1
2
3
3
√3
4
해설

Δ결선으로 기동하다가 Y결선으로 바꾸면 토크는 13\dfrac{1}{3}배로 줄어든다.

같은 선간전압 VlV_l이 걸려 있을 때 Δ결선의 상전압은 VlV_l 그대로이지만, Y결선의 상전압은 Vl3\dfrac{V_l}{\sqrt{3}}이 된다. 즉 권선 한 상에 걸리는 전압이 1/31/\sqrt{3}로 낮아진다.

유도전동기의 토크는 인가전압의 제곱에 비례하므로 T∝V2T \propto V^2에서 (13)2=13\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)^{2}=\dfrac{1}{3}. 기동전류도 같은 비율인 1/31/3로 줄어든다.

Y-Δ 기동법이 기동전류를 억제하는 대신 기동토크까지 1/31/3로 희생하는 방식인 이유가 바로 이 관계이며, 1/31/\sqrt{3}은 전압·전류의 비이지 토크의 비가 아니다.