퍼센트 임피던스가 4[%]인 변압기가 운전중 단락 되었을 때 단락 전류는 몇배 정도인가?
15배
25배
30배
40배
변압기의 단락전류는 퍼센트 임피던스(%Z)에 반비례하며, 정격전류에 대한 단락전류의 배수는 100%Z\dfrac{100}{\%Z}%Z100로 구한다.1004=25\dfrac{100}{4} = 254100=25이므로 단락전류는 정격전류의 25배가 된다.
변압기의 단락전류는 퍼센트 임피던스(%Z)에 반비례하며, 정격전류에 대한 단락전류의 배수는 100%Z\dfrac{100}{\%Z}%Z100로 구한다.
1004=25\dfrac{100}{4} = 254100=25이므로 단락전류는 정격전류의 25배가 된다.