퍼센트 임피던스가 4[%]인 변압기가 운전중 단락 되었을 때 단락 전류는 몇배 정도인가?
1
15배
2
25배
3
30배
4
40배
해설

변압기의 단락전류는 퍼센트 임피던스(%Z)에 반비례하며, 정격전류에 대한 단락전류의 배수는 100%Z\dfrac{100}{\%Z}로 구한다.

1004=25\dfrac{100}{4} = 25이므로 단락전류는 정격전류의 25배가 된다.