모두CBT
기본파의 30%인 제3고조파와 20%인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형율(歪形率)은?
0.26
.0.3
0.36
0.5
왜형률은 D=V32+V52V1D=\dfrac{\sqrt{V_3^2+V_5^2}}{V_1}D=V1V32+V52로 계산하며, 그 값은 0.36이다.제3고조파가 기본파의 30%, 제5고조파가 20%이므로 D=0.32+0.22=0.13≈0.36D=\sqrt{0.3^2+0.2^2}=\sqrt{0.13}\approx0.36D=0.32+0.22=0.13≈0.36이다.
왜형률은 D=V32+V52V1D=\dfrac{\sqrt{V_3^2+V_5^2}}{V_1}D=V1V32+V52로 계산하며, 그 값은 0.36이다.
제3고조파가 기본파의 30%, 제5고조파가 20%이므로 D=0.32+0.22=0.13≈0.36D=\sqrt{0.3^2+0.2^2}=\sqrt{0.13}\approx0.36D=0.32+0.22=0.13≈0.36이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.