3상 유도전동기의 출력이 10KW, 슬립이 4.8%일때의 2차 동손은 … | [철도신호기사 필기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[철도신호기사 필기] 07년 1회차
3상 유도전동기의 출력이 10KW, 슬립이 4.8%일때의 2차 동손은 약 몇 KW 인가?
1
0.5
2
0.7
3
0.9
4
1.2
해설

2차 동손은 약 0.5kW이다.

2차입력은 출력을 (1−s)(1-s)로 나눈 값이다.
P2=P01−s=101−0.048=10.5 kWP_2 = \dfrac{P_0}{1-s} = \dfrac{10}{1-0.048} = 10.5\ \mathrm{kW}

2차동손은 2차입력에 슬립을 곱한 값이다.
Pc2=P2×s=10.5×0.048≈0.5 kWP_{c2} = P_2 \times s = 10.5 \times 0.048 \approx 0.5\ \mathrm{kW}