△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고, 전소비전력… | [철도신호기사 필기] 07년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[철도신호기사 필기] 07년 2회차
△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고, 전소비전력이 1800[W]이다. 한 상의 선로저항이 0.5[Ω]이고 발생하는 전선로손실이 50[W]이면 부하단자의 전압[V]은?
1
630
2
876
3
300
4
225
해설
전선로손실로부터 선전류를 구한 뒤, 선전류와 소비전력·역률 관계로 부하단자전압을 구한다.
전선로손실 에서 이므로 이다.
소비전력 에서 이므로 부하단자전압은 약 225V이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.