퍼센트 임피던스 4[%]인 변압기가 운전 중 단락 되었을 때 단락 전류는 정격 전류의 몇 배가 정도인가?
15
25
30
40
퍼센트 임피던스 %Z와 단락전류의 관계는 Is=100%Z×InI_s = \dfrac{100}{\%Z}\times I_nIs=%Z100×In이다.%Z=4\%Z=4%Z=4를 대입하면 Is=1004×In=25InI_s = \dfrac{100}{4}\times I_n = 25I_nIs=4100×In=25In이다.따라서 단락전류는 정격전류의 25배가 된다.
퍼센트 임피던스 %Z와 단락전류의 관계는 Is=100%Z×InI_s = \dfrac{100}{\%Z}\times I_nIs=%Z100×In이다.
%Z=4\%Z=4%Z=4를 대입하면 Is=1004×In=25InI_s = \dfrac{100}{4}\times I_n = 25I_nIs=4100×In=25In이다.
따라서 단락전류는 정격전류의 25배가 된다.