모두CBT

퍼센트 임피던스 4[%]인 변압기가 운전 중 단락 되었을 때 단락 전류… | [철도신호기사 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[철도신호기사 필기] 08년 1회차
퍼센트 임피던스 4[%]인 변압기가 운전 중 단락 되었을 때 단락 전류는 정격 전류의 몇 배가 정도인가?
1
15
2
25
3
30
4
40
해설

퍼센트 임피던스 %Z와 단락전류의 관계는 Is=100%Z×InI_s = \dfrac{100}{\%Z}\times I_n이다.

%Z=4\%Z=4를 대입하면 Is=1004×In=25InI_s = \dfrac{100}{4}\times I_n = 25I_n이다.

따라서 단락전류는 정격전류의 25배가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.