모두CBT

계전기의 접점에 대한 설명으로 잘못된 것은? | [철도신호기사 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[철도신호기사 필기] 10년 1회차
계전기의 접점에 대한 설명으로 잘못된 것은?
1
R은 반위 또는 무여자, 낙하접점이다.
2
N은 정위 또는 여자, 동작접점이다.
3
N은 가동접점, C는 고정접점이다.
4
C는 공통접점이다.
해설

계전기 접점에서 C(공통접점)는 여자·무여자에 따라 실제로 움직이는 가동접점이고, N과 R은 그 가동접점이 붙는 고정접점이다.

따라서 N을 가동접점, C를 고정접점이라고 한 설명은 두 역할이 서로 뒤바뀐 잘못된 내용이다.

  • N은 정위 또는 여자시 접촉되는 동작접점이라는 설명은 맞다.
  • R은 반위 또는 무여자시 접촉되는 낙하접점이라는 설명도 맞다.
  • C가 공통접점이라는 설명 역시 맞다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.