모두CBT

220V, 3상 유도 전동기의 전 부하 슬립이 4%이다. 공급전압이 1… | [철도신호기사 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[철도신호기사 필기] 10년 1회차
220V, 3상 유도 전동기의 전 부하 슬립이 4%이다. 공급전압이 10% 저하된 경우의 전 부하 슬립은?
1
4[%]
2
5[%]
3
6[%]
4
7[%]
해설

3상 유도전동기의 슬립은 공급전압의 제곱에 반비례하는 관계를 가진다.

전부하 토크가 일정하다고 보면 s∝1V2s \propto \dfrac{1}{V^2} 관계가 성립한다.

전압이 10% 저하되면 V2=0.9V1V_2 = 0.9V_1이므로 s2=s1×(10.9)2=0.04×1.235≈0.0494s_2 = s_1 \times \left(\dfrac{1}{0.9}\right)^2 = 0.04 \times 1.235 \approx 0.0494가 된다.

따라서 전 부하 슬립은 약 5[%]가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.