3상 유도 전동기의 1차 압력 60kW, 1차 손실 1kW, 슬립 3% 일 때 기계적 출력은 약 몇 [kW] 인가?
1
57[kW]
2
59[kW]
3
61[kW]
4
63[kW]
해설

2차입력(공극전력)은 1차입력에서 1차손실을 뺀 값이며, 여기에 (1−s)(1-s)를 곱하면 기계적 출력이 된다.

P2=60−1=59[kW]P_2=60-1=59[\mathrm{kW}]이고 Po=P2(1−s)=59×(1−0.03)=57.23[kW]P_o=P_2(1-s)=59\times(1-0.03)=57.23[\mathrm{kW}]

따라서 기계적 출력은 약 57[kW]이다.