변압기 시험 중 정수 측정에 필요 없는 것은? | [철도신호기사 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[철도신호기사 필기] 11년 1회차
변압기 시험 중 정수 측정에 필요 없는 것은?
1
무부하실험
2
절연내력시험
3
단락시험
4
저항측정시험
해설
변압기의 등가회로 정수(저항·리액턴스 등)를 구하는 시험은 무부하시험, 단락시험, 권선저항측정시험이며, 이 값들로 여자어드미턴스·누설임피던스 등을 산출한다.
절연내력시험은 절연물의 내전압 성능을 확인하는 시험으로 등가회로 정수 산출과는 무관하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.