변압기에서 역률 100[%]일 때의 전압변동율 ε, 퍼센트 저항강하를 … | [철도신호기사 필기] 11년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[철도신호기사 필기] 11년 2회차
변압기에서 역률 100[%]일 때의 전압변동율 ε, 퍼센트 저항강하를 p 라 할때 이들 사이의 관계는?
1
2
3
4
해설
역률이 100 %이면 전압변동률은 퍼센트 저항강하와 같아져 가 된다.
변압기 전압변동률의 일반식은 이다. 여기서 는 퍼센트 저항강하, 는 퍼센트 리액턴스강하다.
역률 100 %는 , 인 조건이므로 로 리액턴스강하 항이 완전히 사라진다. 부하가 순저항이어서 전압강하가 전류와 같은 위상으로만 생기기 때문이다.
나 , 같은 형태는 위 식에서 나올 수 없다. 참고로 전압변동률이 최대가 되는 역률은 일 때이며, 그때의 값은 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.