분포정수회로에서 직렬 임피던스를 Z, 병렬 어드미턴스를 Y라 할 때, 선로의 특성임피던스 Zo는?
1
ZY
2
3
4
해설
분포정수회로의 특성임피던스는 다.
단위길이당 직렬 임피던스를 , 병렬 어드미턴스를 라 두고 전송선 방정식을 풀면 진행파의 전압과 전류의 비로 가 얻어진다.
차원으로 검산해도 임피던스를 어드미턴스로 나누면 이 되므로 제곱근을 취해야 [Ω] 단위가 맞는다.
혼동하기 쉬운 값들은 성격이 다르다.
- 와 는 전파정수 계열의 양으로, 감쇠·위상 특성을 나타낸다.
- 는 특성임피던스의 역수인 특성어드미턴스이므로 단위가 [℧]다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.