변압기의 누설리액턴스를 줄이는데 가장 효과적인 방법은? | [철도신호기사 필기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[철도신호기사 필기] 12년 1회차
변압기의 누설리액턴스를 줄이는데 가장 효과적인 방법은?
1
철심의 단면적을 크게 한다.
2
코일의 단면적을 크게 한다.
3
권선을 동심 배치한다.
4
권선을 분할하여 조립한다.
해설
변압기의 누설리액턴스는 1차·2차 권선 사이에 쇄교하지 않는 누설자속에 의해 발생하므로, 권선 사이의 자기적 결합을 좋게 할수록 줄어든다.
권선을 분할하여 조립하면 1차·2차 권선이 서로 교대로 배치되어 결합이 촘촘해지고 누설자속의 경로가 짧아지므로, 누설리액턴스를 줄이는 데 가장 효과적이다.
- 철심의 단면적을 크게 하는 것은 주로 여자전류·철손과 관련되어 누설리액턴스 저감과는 거리가 있다.
- 코일 단면적을 크게 하는 것은 저항 감소에는 유리하나 누설리액턴스 저감의 직접적 방법은 아니다.
- 권선을 동심으로만 배치하는 것은 일반적인 배치일 뿐, 분할 조립만큼 누설자속을 줄이지는 못한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.