입력 100[V]의 단상 교류를 SCR 4개를 사용하여 브리지제어 정류… | [철도신호기사 필기] 13년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[철도신호기사 필기] 13년 2회차
입력 100[V]의 단상 교류를 SCR 4개를 사용하여 브리지제어 정류하려 한다. 이 때 사용할 1개 SCR의 최대 역전압(내압)은 약 몇 [V]이상이어야 하는가?
1
25[V]
2
100[V]
3
141[V]
4
200[V]
해설
단상 브리지 정류회로에서 SCR 1개에 걸리는 최대 역전압은 입력 교류의 최대값과 같은 약 141[V]이다.
실효값 100[V]의 최대값은 이며, 단상 브리지 정류에서는 이 최대값이 그대로 소자에 인가되는 역전압이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.