단상 변압기의 1차 전압이 2200V, 1차 무부하 전류는 0.088A, 무부하 철손이 110W라고 하면, 자화전류는 몇 A인가?
1
0.0624
2
0.0724
3
0.0824
4
0.0924
해설

무부하전류는 철손전류와 자화전류의 벡터 합으로 이루어지므로, 철손전류를 먼저 구한 뒤 피타고라스 관계로 자화전류를 구한다.

철손전류는 Iw=P0V1=1102200=0.05 AI_w=\dfrac{P_0}{V_1}=\dfrac{110}{2200}=0.05\,\mathrm{A}이다.

자화전류는 Iμ=I02−Iw2=0.0882−0.052=0.007744−0.0025=0.005244≈0.0724 AI_\mu=\sqrt{I_0^2-I_w^2}=\sqrt{0.088^2-0.05^2}=\sqrt{0.007744-0.0025}=\sqrt{0.005244}\approx0.0724\,\mathrm{A}로 약 0.0724A이다.