모두CBT

3상 회로에서 단상 전력계 2개로 전력을 측정하였더니 각 전력계의 값이… | [철도신호기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[철도신호기사 필기] 15년 2회차
3상 회로에서 단상 전력계 2개로 전력을 측정하였더니 각 전력계의 값이 각각 301W 및 1327W 이었다. 이때의 역률은 약 얼마인가?
1
0.34
2
0.62
3
0.68
4
0.75
해설

단상 전력계 2개로 3상 전력을 측정하는 2전력계법에서 역률은 두 지시값으로부터 cos⁡θ=P1+P22P12+P22−P1P2\cos\theta = \dfrac{P_1+P_2}{2\sqrt{P_1^2+P_2^2-P_1P_2}}로 구한다.

주어진 301W와 1327W를 대입하면 분자는 P1+P2=1628P_1+P_2=1628이고, 근호 안의 값은 P12+P22−P1P2≈1452103P_1^2+P_2^2-P_1P_2\approx1452103이므로 그 제곱근은 약 12051205이다.

따라서 역률은 cos⁡θ≈16282×1205≈0.68\cos\theta \approx \dfrac{1628}{2\times1205}\approx 0.68로, 약 0.68이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.