모두CBT
신호용 정류기의 정류회로 무부하 전압이 260V이고, 전부하 전압이 250V일 때 전압변동률(%)은?
2
4
6
8
전압변동률은 무부하 전압과 전부하 전압의 차를 전부하 전압으로 나눈 값이다.ε=V0−VnVn×100=260−250250×100=4%\varepsilon = \dfrac{V_0-V_n}{V_n}\times100 = \dfrac{260-250}{250}\times100 = 4\%ε=VnV0−Vn×100=250260−250×100=4%따라서 전압변동률은 4%이다.
전압변동률은 무부하 전압과 전부하 전압의 차를 전부하 전압으로 나눈 값이다.
ε=V0−VnVn×100=260−250250×100=4%\varepsilon = \dfrac{V_0-V_n}{V_n}\times100 = \dfrac{260-250}{250}\times100 = 4\%ε=VnV0−Vn×100=250260−250×100=4%
따라서 전압변동률은 4%이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.