모두CBT

전기 선로전환기 운전 중에 콘덴서 회로가 단선될 경우 전동기의 동작 상… | [철도신호기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[철도신호기사 필기] 21년 1회차
전기 선로전환기 운전 중에 콘덴서 회로가 단선될 경우 전동기의 동작 상태는?
1
계속 회전한다.
2
회전 방향이 달라진다.
3
정지 후 다시 동작한다.
4
선로전환기 동작이 정지된다.
해설

전기 선로전환기에 쓰이는 콘덴서 전동기는 기동·운전용 콘덴서가 보조권선에 직렬로 들어가 위상차를 만들어 준다. 운전 중 콘덴서 회로가 단선되어도 주권선(운전권선)은 전원에 그대로 연결되어 있으므로 전동기는 회전을 멈추지 않고 계속 회전한다.

다만 보조권선에 의한 위상차 토크가 사라져 회전력과 효율이 떨어진 상태로 운전이 이어질 뿐, 정지하거나 회전 방향이 바뀌지는 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.