제어시스템의 주파수 전달함수가 G(jω) = j5ω 이고, 주파수가 ω = 0.02 rad/sec 일 때 이 제어시스템의 이득(dB)은?
20
10
-10
-20
전달함수의 크기는 ∣G(jω)∣=5ω|G(j\omega)| = 5\omega∣G(jω)∣=5ω이다.ω=0.02\omega=0.02ω=0.02일 때 ∣G(jω)∣=5×0.02=0.1|G(j\omega)| = 5 \times 0.02 = 0.1∣G(jω)∣=5×0.02=0.1이득은 20log10(0.1)=−20 dB20\log_{10}(0.1) = -20\,\mathrm{dB}20log10(0.1)=−20dB이다.
전달함수의 크기는 ∣G(jω)∣=5ω|G(j\omega)| = 5\omega∣G(jω)∣=5ω이다.
ω=0.02\omega=0.02ω=0.02일 때 ∣G(jω)∣=5×0.02=0.1|G(j\omega)| = 5 \times 0.02 = 0.1∣G(jω)∣=5×0.02=0.1
이득은 20log10(0.1)=−20 dB20\log_{10}(0.1) = -20\,\mathrm{dB}20log10(0.1)=−20dB이다.