모두CBT

단상 변압기의 1차 전압이 2200V, 1차 무부하 전류는 0.088A… | [철도신호기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[철도신호기사 필기] 22년 1회차
단상 변압기의 1차 전압이 2200V, 1차 무부하 전류는 0.088A, 무부하 철손이 110W 라고 하면, 자화전류(A)는 약 얼마인가?
1
0.0624
2
0.0724
3
0.0824
4
0.0924
해설

철손전류는 Iw=PiV1=1102200=0.05 AI_w=\dfrac{P_i}{V_1}=\dfrac{110}{2200}=0.05\,\mathrm{A}이다.

무부하전류는 철손전류와 자화전류의 벡터합이므로 Im=I02−Iw2=0.0882−0.052≈0.0724 AI_m=\sqrt{I_0^2-I_w^2}=\sqrt{0.088^2-0.05^2}\approx0.0724\,\mathrm{A}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.