AW300인 용저기 20대를 설치하고자 하는 공장에는 몇 kVA정도의 … | [용접기사 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[용접기사 필기] 08년 2회차
AW300인 용저기 20대를 설치하고자 하는 공장에는 몇 kVA정도의 전원변압기를 설비해야 하는가? (단, 개로전압은 80V이고 사용율은 40%, 용접기의 평균 사용전류는 150A이다.)
1
24
2
80
3
96
4
150
해설
전원설비 용량은 개로전압·평균 사용전류·사용률·대수를 모두 곱해 구한다. 이므로 약 96kVA의 변압기가 필요하다.