AW-400인 용접기 11대를 설치하고자 할 때 전원 변압기는 어느 정도 용량을 설치하는 것이 가장 적당한가?
1
84 kVA
2
92 kVA
3
88 kVA
4
104 kVA
해설
전원 변압기 용량은 용접기 1대분 소요 전원용량에 설치 대수를 곱해 잡는다. AW-400 1대가 약 8.4kVA이므로 11대이면 , 즉 약 92kVA가 적당하다.